Shmily 2020-12-19 14:42:12 | 广东省 土建土建计量GTJ | 4741查看 3回答
当梁柱墙中纵向钢筋保护层厚度大于50时,在保护层中配置钢筋网片,求各位大神赐教!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
再定义50厚的墙,布置上单层钢筋。保护设置一下
2020-12-19 14:45:22
-
这是总说明,具体看原位说明或标注,有没有,50mm的保层出现,如果有,按具体位置计算A4-150*150的钢筋网工程量。
2020-12-19 14:45:43
-
就是在保护层50厚内加一层直径4间距150*150的钢筋网。
2020-12-19 14:47:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看