• 图纸未说明连梁的设侧面钢筋,算量的时候是否要考虑进去?

    图纸未说明连梁设侧面钢筋,算量的时候是否要考虑进去?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸未说明连梁的设侧面钢筋,算量的时候是否要考虑进去? 答: 1、首先要明白:连梁是一种特殊的墙身,它是上下楼层窗洞口之间的水平窗间墙,所以,剪力墙水平分布筋应穿过连梁; 2、03G101平法图集也以表明,请查看第51页的连梁断面图及下边的注3:洞口范围的连梁箍筋详具体工程设计;连梁的侧面筋,即为剪力墙的水平分布筋; 3、明白以上亮点,就好了,很显然,算量的时候要考虑进去!

    2011-10-12 21:35:28 

  • 必须要考虑进去的,如果设计未注明侧面钢筋,则连梁侧面钢筋同剪力墙水平筋。