• 安装工程,配电柜下面所敷设的基础槽钢8#计算规则,

    安装工程,配电柜下面所敷设的基础槽钢8#计算规则,一个配电柜下面是多少m,如何换算成kg呢? 管道支架又是怎么计算的呢?长度*0.377正确嘛? 避雷网从图纸计算完长度,是否需要乘以系数呢?是1.2还是1.039 接地扁钢是否需要乘以系数呢?1.039还是2.442 在04定额肿,采暖系统调试项目套哪项呢? 套管中,管径型号太大,没有怎么办呢?例如DN100 安装的脚手架怎么计算? 灯具等其他的拆除费用如何套项?怎么计算.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    槽钢8#长度为配电柜宽度乘以2,重量是8.04kg/m; 长度*0.377是经验系数,适用于室内管道DN100以内; 是1.039; 是1.039; 采暖系统调试项目你仔细看看定额,选相应子目; 钢套管可参考最大套管子目人工、机械乘以相应系数,主材按实际输入; 安装脚手架属于措施费,计算方法定额说明中有; 灯具拆除可套修缮定额,按修缮定额规定计算。

    2008-12-06 07:55:43 

  • 你这样问那么多,回答的机率很少的,还是分开好

    2008-12-05 22:23:46 

其他类似问题 查看更多