on****@163.com 2008-12-09 11:44:03 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 423查看 8回答
这种情况下的次梁L2是否需每侧各加3根箍筋?t
图纸设计说明中规定:主梁遇次梁时,应在次梁两侧的主梁上每侧各附加3根箍筋。 如图所示:L2截面为200*400,L9截面为200*350。 问题1:次梁和次梁相交,是否截面高的那个为主梁(如图中L2)? 问题2:L2是否应该在L9两侧各附加3根箍筋?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳区分主次梁,一般不以梁高为准,而是以相互支承关系来判断,谁为支座,谁就是主梁。因此说,L2是为主梁,它作为L9的一个支座,故L2是为主梁。应该在L9的两侧各加三个箍筋。
2008-12-09 12:11:58
-
图纸设计说明中规定:主梁遇次梁时,应在次梁两侧的主梁上每侧各附加3根箍筋。 如图所示:L2截面为200*400,L9截面为200*350。 1:次梁和次梁相交,截面高的那个为主梁(如图中L2),是可以这样理解的,具体的还是要向设计单位联系确认的; 2:L2是应该在L9两侧各附加3根箍筋的!
2008-12-09 18:45:01
-
次梁与次梁相交,如果施工图中没有说明时,是不需要加附加箍筋的.
2008-12-09 11:50:26
-
图纸设计说明中规定:主梁遇次梁时,应在次梁两侧的主梁上每侧各附加3根箍筋。 如图所示:L2截面为200*400,L9截面为200*350。 1:次梁和次梁相交,截面高的那个为主梁(如图中L2),是可以这样理解的,具体的还是要向设计单位联系确认的; 2:L2是应该在L9两侧各附加3根箍筋的!
2008-12-09 11:52:08
-
我也认为应该加箍筋。
2008-12-09 12:01:08
-
图纸要求是主次梁相交时加,没要求次梁与次梁相交时加就不要加
2008-12-09 12:05:17
-
1 次梁和次梁相交,截面高的为主梁。 2 L2应该在L9两侧各附加3根箍筋。
2008-12-09 14:24:18
-
图纸设计说明中规定:主梁遇次梁时,应在次梁两侧的主梁上每侧各附加3根箍筋。 如图所示:L2截面为200*400,L9截面为200*350。 答: 1.次梁和次梁相交,不一定截面高的那个为主梁,可能两个都是次梁。主次梁是相对的,更应该以整个工程为一个整体来看。所以L2、L9都是次梁。 2.L2不应该在L9两侧各附加3根箍筋。 3.若仍有疑问,最好咨询设计人员的意见,他(她)最清楚是否需要在该位置加附加箍筋以抗剪力。
2008-12-10 09:33:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看