yi****@163.com 2008-12-22 14:32:54 | 江苏省 其他专业 | 439查看 4回答
有一支梁长13米我钢筋定尺为8米上部通长钢筋采用搭
有一支梁长13米我钢筋定尺为8米上部通长钢筋采用搭接也设置啦但才计算结果时,上部钢筋搭接的位置箍筋没有加密?按要求搭接位置应该加密呀?如何调整
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你直接汇总计算,然后在计算式里加几个箍筋,然后点锁定构件就可以了 2、 要不你直接在原位标注里,在次梁加筋处输入,记得次梁宽度输入梁的宽度哟
2008-12-22 14:36:37
-
在其它箍筋中输入(请按箭头顺序进行操作)
2008-12-22 14:45:07
-
在“工程设置”点“计算设置”再点“搭接设置”里面有你要的。
2008-12-22 14:47:07
-
我也认为你在布置构件准确,汇总计算后,在编辑钢筋里,把加密的几支箍筋加进去,然后锁定钢筋就可以了。但是这样的前提是以后改时,要先解锁,否则计算还是按照锁定的进行计算的。
2008-12-22 14:52:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看