• 线槽配线要考虑线缆的芯数吗?例如:RVS-2*2.5,BV-2*4,线槽配线

    线槽配线要考虑线缆的芯数吗?例如:RVS-2*2.5有100m,BV-2*4有100m,都是线槽配线。RVS套2.5mm²,工程量100m?BV套6mm²,工程量100m?配线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 对 就是这套的 RVS-2*2.5这个是多芯软线 不乘芯数 ,BV-2*4这个要乘芯数

    2021-04-29 12:51:50 

  • RVS多芯软导线类不需要考虑芯数,按路由长度计算,执行多芯软导线定额

    BV2*4类需要考虑芯数,计量结果需考虑芯数,即按计量按图示长度计算*2,执行照明铜导线

    2021-04-29 13:29:29 

  • 线槽配线如果是电线要考虑线缆的芯数。线槽配线如果是电缆、控制电缆、多芯软导线不用考虑线缆的芯数。

    2021-04-29 14:59:24 

  • RVS-2*2.5套第一个,2.5平方以内线槽配线、  BV-2*4套第二个6平方以内线槽配线

    2021-04-29 15:49:34 