MZL 2009-01-04 10:06:26 | 黑龙江省 其他专业 | 1847查看 5回答
我的柱子高是2.9米箍筋间距是200,设置的是框架
我的柱子高是2.9米箍筋间距是200,设置的是框架柱计算箍筋的根数应该是2900/200+1,是16个才对,为什么计算结果是29个,计算式是Ceil(2.3*33*8/min(5*8,100))+Ceil(2242/200)+1
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我的柱子高是2.9米箍筋间距是200,设置的是框架柱计算箍筋的根数应该是2900/200+1,是16个才对,为什么计算结果是29个,计算式是Ceil(2.3*33*8/min(5*8,100))+Ceil(2242/200)+1 你看一下03G101-1的40页及45页有关于柱箍筋加密区范围及间距的说明,你一看就明白,2.3*33*8中2.3是指搭接范围长度既2个搭接和0.3搭接之和参03G101-1的38页,33是你的搭接值,8是柱的主筋,(5*8,100)见03G101-1的40页注释2条,此工程中你是否梁没画上,应该还有梁的加密区。
2009-01-04 13:09:05
-
你的柱子主筋是A8的吧,对于柱主筋小于Φ12时采用搭接,而03G101要求柱纵筋搭接范围内箍筋间距为min(5*8,100),至于你提供的计算式Ceil(2.3*33*8/min(5*8,100))+Ceil(2242/200)+1看一下03G101-1 P36 p40相关内容即可. 若你还有问题可以在和我联系.
2009-01-04 13:04:56
-
考虑了加密区的间距是100的,所以才会这样
2009-01-04 10:09:02
-
我的柱子高是2.9米箍筋间距是200,设置的是框架柱计算箍筋的根数应该是2900/200+1,是16个才对,为什么计算结果是29个,计算式是Ceil(2.3*33*8/min(5*8,100))+Ceil(2242/200)+1 答:你再检查你设置的箍筋是否按间距200,我估计你肯定是按间距100计算了,在计算中间层柱的时候柱箍筋是不另加1的。
2009-01-04 10:11:32
-
你设置箍筋间距时设置了200/100的加密区,或是间距按100设置了.
2009-01-04 10:16:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看