• 我的柱子高是2.9米箍筋间距是200,设置的是框架

    我的柱子高是2.9米箍筋间距是200,设置的是框架柱计算箍筋的根数应该是2900/200+1,是16个才对,为什么计算结果是29个,计算式是Ceil(2.3*33*8/min(5*8,100))+Ceil(2242/200)+1
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我的柱子高是2.9米箍筋间距是200,设置的是框架柱计算箍筋的根数应该是2900/200+1,是16个才对,为什么计算结果是29个,计算式是Ceil(2.3*33*8/min(5*8,100))+Ceil(2242/200)+1 你看一下03G101-1的40页及45页有关于柱箍筋加密区范围及间距的说明,你一看就明白,2.3*33*8中2.3是指搭接范围长度既2个搭接和0.3搭接之和参03G101-1的38页,33是你的搭接值,8是柱的主筋,(5*8,100)见03G101-1的40页注释2条,此工程中你是否梁没画上,应该还有梁的加密区。

    2009-01-04 13:09:05 

  • 你的柱子主筋是A8的吧,对于柱主筋小于Φ12时采用搭接,而03G101要求柱纵筋搭接范围内箍筋间距为min(5*8,100),至于你提供的计算式Ceil(2.3*33*8/min(5*8,100))+Ceil(2242/200)+1看一下03G101-1 P36 p40相关内容即可. 若你还有问题可以在和我联系.

    2009-01-04 13:04:56 

  • 考虑了加密区的间距是100的,所以才会这样

    2009-01-04 10:09:02 

  • 我的柱子高是2.9米箍筋间距是200,设置的是框架柱计算箍筋的根数应该是2900/200+1,是16个才对,为什么计算结果是29个,计算式是Ceil(2.3*33*8/min(5*8,100))+Ceil(2242/200)+1 答:你再检查你设置的箍筋是否按间距200,我估计你肯定是按间距100计算了,在计算中间层柱的时候柱箍筋是不另加1的。

    2009-01-04 10:11:32 

  • 你设置箍筋间距时设置了200/100的加密区,或是间距按100设置了.

    2009-01-04 10:16:25 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题