• 剪力墙一层宽250,二层宽200,在布筋分析中为何外侧钢筋也是搭接显示?请指教。E

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在“工程设置”中的“计算设置”里有“剪力墙”设置项,在其“搭接设置”里可以设置剪力墙的“墙水平筋”和“墙竖直筋”的接头方式,设置好后点击“应用到项目”。然后在汇总计算看看。

    2009-01-08 00:50:33 

  • 剪力墙一层宽250,二层宽200,在布筋分析中为何外侧钢筋也是搭接显示?请指教。 答:钢筋是搭接还是机械连接都在工程设置上按图纸设计的要求设置,你如果设置了是机械连接就不会还会有搭接头的,你再检查检查吧。

    2009-01-07 19:48:21 

  • 支持楼上的说法!

    2009-01-07 23:25:19 