关于柱箍筋加密区的理解疑问
这个是规范要求:最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。 这句话的后半句刚性地面是指的什么?地下室顶板吗? 意思是比如说一个框架柱高度是丛地下室底板一直到建筑物一层的顶板,那他在一层的箍筋加密区是地下室顶板开始±500mm一共1m的意思吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
刚性地面你理解为结构梁板即可
意思是比如说一个框架柱高度是丛地下室底板一直到建筑物一层的顶板,那他在一层的箍筋加密区是地下室顶板开始±500mm一共1m的意思吗?【是地下和地上的的加密段长度都是500,1/3层高和柱边长这3者的大值】
2021-05-22 16:42:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看