湘西 2021-07-31 10:42:58 | 四川省 土建土建算量GCL2013土建计量GTJ | 963查看 4回答
关于构造柱箍筋加密区问题
按常规构造柱箍筋加密区为上下500,但是图纸中并没有说明加密区范围,请问这个加密是有强制性规范必须要做吗?还是说图纸上没有要求就可以不做?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:图纸没有可以不用做。
2021-07-31 10:44:01
-
有图集,必须要做
2021-07-31 10:47:29
-
构造柱不一定要加密箍筋的,具体按图纸要求设置可以
2021-08-01 09:51:40
-
构造柱没有加密区可以不用加密箍筋。
2021-08-01 09:52:34
-
柱子的箍筋加密区按照规范设置,但是图纸中有部分柱子备注写的需要全高加密,并且箍筋还需要加大,请问这部分名称相同(比如常规加密是KZ1,全加密是KZ1*)这些柱子应该怎么设置
-
请问构造柱的箍筋加密区怎么设置?计算设置-柱/墙柱 里面没有构造柱
请问构造柱的箍筋加密区怎么设置?计算设置-柱/墙柱 里面没有构造柱,我的图纸说明中写的是构造柱上下加密区各600,请问各位老师,应该怎么设置。图中只有柱,没看到有构造柱
-
柱的加密区与节点核心区箍筋都是c8-100,那按理上部1/3的箍筋都是间距100。但是我看软件布置时,在节点核心区的下方有两根箍筋,这种做法是正确的吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看