• 此电气图纸是否存在设计缺陷

    双电源配电箱

    敷设方式

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


    双电源配电箱

    图一和图三:YJ01和WL01未连接到桥架中,敷设方式不明确。

    图二:YJ01~03为双电源配电箱,却只有ALE进线。

    图四:配电室中配电箱与桥架的连接方式不明,为什么不把桥架画进去。

    图五图六:AL1配电箱的WL1回路在系统图中为照明预留,平面图中却表示一层卫生间供电,没有配线。

    另外,配电箱系统图中无法找到YJ01~03系统图。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以直接呀设计人沟通处理的