Sherlhang 2021-06-25 09:29:36 | 安装 | 893查看 1回答
此电气图纸是否存在设计缺陷
图一和图三:YJ01和WL01未连接到桥架中,敷设方式不明确。
图二:YJ01~03为双电源配电箱,却只有ALE进线。
图四:配电室中配电箱与桥架的连接方式不明,为什么不把桥架画进去。
图五图六:AL1配电箱的WL1回路在系统图中为照明预留,平面图中却表示一层卫生间供电,没有配线。
另外,配电箱系统图中无法找到YJ01~03系统图。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以直接呀设计人沟通处理的
2021-06-25 09:31:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看