• 送配电装置系统调试怎么计量?

    例如下图这个配电柜的送配电调试是按5个调试计算吗?



    送配电装置系统

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    对的,按5个系统调试计量。AA1柜设计的6个出线回路,6个断路器,实际只用了5个出线回路,有1个没有出线,用作备用,算5个出线回路需要合闸调试,所以按5个系统调试计量。

    2021-06-29 15:01:18 