草莓味的猪屎炸弹。 2020-05-01 23:49:11 | 天津市 安装 | 1736查看 6回答
低压柜两个回路到双电源箱 是否应该算两个送配电系统调试加一个双电源调试 ,谢谢
谢谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
系统调试一个,双电源调试一个
2020-05-02 00:40:09
-
低压柜本体调试一个,双电源调试一个,
2020-05-02 04:34:57
-
算2个送配电调试
2020-05-02 10:18:55
-
一个判断配电调试
一个自动投入装置调试
2020-05-02 12:29:46
-
双电源系统调试只能计收最上一级总调试。就是只能计一个双电源调试。
2020-05-02 19:30:54
-
送配电设备调试定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。所以算两个送配电系统调试加一个双电源调试
2021-11-14 15:24:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看