Moiral 2009-03-05 09:08:14 | 广东省 其他专业 | 697查看 3回答
下层柱与上层剪力墙的搭接?
框架抗震结构,下层框架柱尺寸1000*1000,层高5米,上层在同样的范围内有一段剪力墙并配有暗柱,请问下层的框架柱的纵筋怎么和上面的暗柱纵筋搭接,搭接多少根?只是处于同意范围内的暗柱的纵筋吗,还是将下层框架柱的纵筋全部伸出一个标准层高??谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架抗震结构,下层框架柱尺寸1000*1000,层高5米,上层在同样的范围内有一段剪力墙并配有暗柱,请问下层的框架柱的纵筋怎么和上面的暗柱纵筋搭接,搭接多少根?只是处于同意范围内的暗柱的纵筋吗,还是将下层框架柱的纵筋全部伸出一个标准层高??谢谢! 回答;下层框架柱到顶锚固,上层在同一范围内的剪力墙和暗柱重新插筋。
2009-03-05 09:12:08
-
只能搭接处于同一范围内的暗柱纵筋,其余锚固;上层暗柱纵筋不能搭接的要设插筋。
2009-03-05 09:20:22
-
框架柱一般顶部和底部都有锚固的,与剪力墙和暗柱有相同的就有锚固,就看图纸上规定的数值
2009-03-05 09:29:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看