电缆终端头的1.5m检修余量怎样体现在配电箱里面?
《GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范》:电力电缆:1.5m检修余量最小值
①电缆终端头的1.5m检修余量怎样体现在配电箱里面?
②配电箱里面看不到有1.5m多余的电缆,是否可以不算1.5m的检修余量?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是计算在电缆中
2021-07-28 17:53:29
-
1.5米预留是计算工程量的计算规则,和实际施工是有区别的。两者不能划等号
2021-07-28 18:00:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看