• 砌体拉结筋构件图元定义时,一般一排两根,根数定义时是否为2?

    砌体拉结筋构件图元定义时,一般一排两根,根数定义时是否为2?构造柱离门窗洞口不到1米时,在拉结筋按照1米定义时,在钢筋计算时会不会自动扣除?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砌体拉结筋构件图元定义时,一般一排两根,根数定义时是否为2?构造柱离门窗洞口不到1米时,在拉结筋按照1米定义时,在钢筋计算时会不会自动扣除? 答:砌体拉结筋最好手工算一下吧,在钢筋计算时会不会自动扣除门窗洞口的,建义你还是自己算一下好

    2009-04-07 10:00:17 

  • 只要在墙上布置好洞口是会自动扣除的。

    2009-04-07 09:28:47 

  • 砌体拉结筋构件图元定义时,一般一排两根,根数定义时是否为2? 是的,根数按按照两根计入 构造柱离门窗洞口不到1米时,在拉结筋按照1米定义时,在钢筋计算时会不会自动扣除? 不会自动扣除,砌体拉筋计算按设置长度,不与墙体是否留洞扣减

    2009-04-07 09:29:23 

  • 砌体拉结筋构件图元定义应根据,结构说明所选用的图集来定义

    2009-04-07 09:41:48 

  • 砌体拉接筋在100-240墙上为一排两根,370墙一般为一排三根. 只要在墙上画上门窗洞口,软件会自动扣减的.

    2009-04-07 10:02:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题