狭 2009-05-21 21:11:29 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 447查看 9回答
请教关于箍筋加密的问题
在03G101中41页,指出箍筋加密的问题,请问在软件里面怎么设置呢。在一张柱图上,写有全长加密,只是不同楼层柱的配筋有变化,例如配筋是A8-100/200可不可以加密成A8-100?如果配筋是A8-100又怎么办呢?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配筋是A8-100/200就是分加密区的,如果配筋是A8-100就是全长加密啊。柱子的加密如果设计有规定,你就按照规定在柱子属性里填上加密范围就可以了。如果没有规定,就按规范执行。
2009-05-21 21:17:55
-
可以加密成A8-100,如果配筋是A8-100直接在箍筋里输入A8-100就可以了
2009-05-21 21:18:12
-
按图纸标注输入就行,即A8-100/200就输入A8-100/200、A8-100就输入A8-100(图纸标注A8-100/200不能自己改为A8-100)。
2009-05-21 21:20:24
-
箍筋加密范围可以在工程设置中设置,在定义属性时可以设置 需要全高加密的柱单定义画在图上
2009-05-21 21:21:40
-
按照图纸输入就可以了,软件是设置好的,放心使用
2009-05-21 21:25:53
-
例如配筋是A8-100/200可不可以加密成A8-100?如果配筋是A8-100又怎么办呢? ]A8-100/200是指加密区与非加密区的箍筋间距:加密段为间距100,非加密段间距为200, 如果配筋是A8-100或A8-200等,则全长按间距100或200进行设置,像这种,一般是设计注明,不分加密与非密,只设计图按输入既可。
2009-05-21 21:45:25
-
如果A10-100就是全加密,
2009-05-21 22:24:32
-
A8-100/200同A8-100不是一个意思。A8-100/200是按03G101柱加密考虑的,加密墙@100,非加密区@200;A8-100指柱箍筋@100。
2009-05-22 08:00:00
-
你填写成间距100就是全高加密了。
2009-05-21 23:01:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看