李和润 2021-11-11 19:33:30 | 新疆维吾尔自治区 土建安装装饰市政园林 | 968查看 7回答
老师好,请问在新疆定额中,消火栓系统需要套水灭火系统装置调试吗?谢谢
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、单独的消火栓系统不计算,如果有消火栓按钮,可以计算;
2、截图一《2008版全国统一安装工程预算定额解释汇编》,截图二《全国统一安装工程预算工程量计算规则GYDGZ-201-2000(第二版)》,截图三《GB 50856-2013 通用安装工程工程量计算规范》
首次提交 2021-11-13 12:09:56 最近修改2021-11-13 12:10:43 (修改过1次)
-
不用
2021-11-11 19:34:31
-
不需要
2021-11-11 19:36:06
-
要做消火栓系统调试。
2021-11-11 20:07:39
-
需要套消火栓灭火系统调试
2021-11-11 20:39:41
-
要的,
2021-11-12 08:20:22
-
一般是需要的,在消防册调试章节说明里有
2021-11-12 20:59:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看