白杨 2009-05-27 11:39:04 | 重庆市 其他专业 | 514查看 7回答
梁钢筋腰筋
梁200X600 B12@200 B20;B20 n4A8 设计说明为腰筋拉钩同箍筋,这样的拉筋和腰筋有问题吗? 请问专家们,谢谢大家!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
没得问题,该梁高宽比值较大,受到的剪力、扭力也大,设计拉筋直径同箍筋是合理的
2009-05-27 16:51:47
-
应该没有问题,拉筋箍筋相同只是说级别直径相同,没有说形状也相同啊。 拉筋直接设置为B12@XXX (xxx=箍筋间距) 就OK
2009-05-27 11:42:41
-
没有问题,03G010图籍上就是这样规定的。
2009-05-27 11:43:07
-
n4A8 N应是抗扭钢筋,G是腰筋
2009-05-27 11:45:37
-
应在计算设置里修改
2009-05-27 12:24:06
-
设计说明为腰筋拉钩同箍筋,这样的拉筋和腰筋有问题吗? 没问题,只是也许拉筋比规范要求大一点
2009-05-27 13:21:47
-
感觉好像有点问题 : n是抗扭筋 应该是二级钢吧 一级钢好像没有什么抗扭力 我在做的工程中也有很多是一级钢 后来经与设计单位沟通证实为设计错误 一般腰筋的拉筋间距应该是箍筋的两倍 但既然设计说明是一样 那就布成和箍筋一样的间距就好了
2010-04-22 07:13:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看