    03J101图集第51页(看你暗梁高度与水平筋间距)。

    2009-06-09 22:33:47 

  • 剪力墙暗梁内需要布置水平筋和拉筋,详图见:06G901-1第62、63页。

    2009-06-09 19:02:50 

  • 剪力墙水平筋一般布在暗梁外侧,拉筋也得布置哟

    2009-06-09 19:02:59 

  • 在暗梁内不需要再布置剪力墙的水平钢筋和拉筋,暗梁本身就是剪力墙的一部分,按暗梁钢筋布置就可以了

    2009-06-09 19:53:59 

  • 03J101图集中有节点做法,你可以参考。

    2009-06-09 20:18:04 

  • 设置水平筋和拉筋

    2009-06-09 17:36:26 

  • 在暗梁内不需要再布置剪力墙的水平钢筋和拉筋,暗梁本身就是剪力墙的一部分,按暗梁钢筋布置就可以了

    2009-06-09 17:40:42 

  • 这些都是设计问题,应该咨询设计单位.

    2009-06-09 17:44:14 

  • 03G101图集上说的比较明白,同意二楼

    2009-06-09 18:21:07 