请问,平面有标注声光报警线+消防电话插孔线,可是系统图没有;是不标出的还是缺了?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
平面图的线型及线型图例跟系统图不一致
根据平面图及线型图:左侧黄色是电源支线+联动总线,右侧为声光报警线+消防电话线
根据系统图:左侧应该为电源支线+联动总线,仅到声光报警器,然后一根信号线到消火栓按钮和插孔报警按钮
右侧为一根电话线(图示一一对应)
2022-02-15 10:37:20
-
按平面图算吧,不耽误进度,给设计提答疑的时候可以提上,个人意见仅供参考
2022-02-15 10:26:40
-
图三 系统图红框中的就是声光报警及线
2022-02-15 10:28:29
-
图1模块到警铃这一段线是电源线还是信号线。图2系统图上电话线连接是的手动报警按钮(带消防电话插孔),为啥平面图上的电话线连接的是消火栓按钮,图中紫色的线是什么线 求解
-
1.系统图中15个声光报警器连接1个输出模块,平面图中到模块也只有一条线到,请问图中的声光报警器是共用一条线吗?2.一般声光报警器是按照一个对应一条线还是多个对应一条线?
-
广东-消防自动报警系统中火灾声光报警器、带电话插孔的手动报警按钮,在同一位置安装,信号线是否下去两根立管在最低设备高度即可,还是按高进低处计算?有什么依据能证明吗?
-
系统图手报电话插孔是两根线连接的,平面图只有一根,那是不是在平面图拉一根离手报电话插孔最近的线就可以了,其他消防器具配管也是一样是吗?