小有魄力 2009-06-29 08:17:14 | 辽宁省 其他专业 | 20249查看 15回答
板负筋的90?弯折长度是多少
板负筋,就是有90°弯折的那种,那个90°的勾,的长度是多少,我问的不是用软件设置的那种,就是计算中,是多少倍的d,还是板厚减去保护层啊?还是别的啊?
全部回答 (15) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以设计图纸说明为准。 如图纸没有特别说明,,根据负筋布置位置不同,那个90°的勾的长度是:板厚减一个保护层或板厚减二个保护层。 1、当负筋在梁上,那个90°的勾正好在梁里,没有到梁底,只需减一个保护层(板上面的保护层)。 2、当负筋在板上,那个90°的勾没有在梁里,要减二个保护层(板上面的保护层和下面的保护层)。
2009-06-29 23:13:06
-
你是施工单位就按“板厚-1个保护层(负筋的保护层)”和业主做结算。你是业主,就按“板厚-2个保护层”计算,规范也有不合理的。比如,减一个保护层,从板下就能看见钢筋头,要采取防锈措施,要不时间长了,天花板上就有锈点,所以规范要求的“板厚-1个保护层”就不合理。 实际施工就是减2个保护层
2009-06-29 10:04:50
-
板负筋90°弯折的长度=板厚-1个保护层(上部)
2009-06-29 09:37:19
-
板负筋90°弯折的长度是“板厚-1个保护层(负筋的保护层)”因为砼的保护层保护的是面、线,点就不用考虑了。
2009-06-29 09:41:36
-
你指的是手算吧,用板厚-2个保护层
2009-06-29 11:32:28
-
应该是板厚减一个保护层
2009-06-29 13:39:35
-
90°的勾,的长度:板厚-2个保护层
2009-06-29 08:17:50
-
90°的弯折长度是,板厚-2个保护层.
2009-06-29 08:25:43
-
板负筋90°的弯折,其长度是板厚减去2个保护层,比如说100mm的板,那么弯折长度为100-2*15=70mm.就是这样计算的。
2009-06-29 08:22:33
-
实际计算中通常是=板厚-2倍保护层。软件设置如果不进行调整弯折长度也是这样默认计算的的。 如有特殊要求要根据设计说明进行弯折设置计算。手工计算也是如此
2009-06-29 08:29:33
-
90°的弯折长度是3.5d
2009-06-29 08:31:05
-
常规是板厚减两个板的保护层,还有就你你按照设计上的设置,或是你要计算的方式设置
2009-06-29 08:36:57
-
板负筋90°弯折的长度是“板厚-面筋的保护层”,而不是“板厚-2个保护层”,可参考平法设计规范04G101-4。 哦,也就是“板厚-1个保护层(负筋的保护层)”就可以了。
2009-06-29 08:37:15
-
应该是板厚-2个保护层吧
2009-06-29 08:39:39
-
按照平法算就是 板厚-1个保护层,这样没有问题。软件默认为板厚-2个保护层,可以手动修改一下。
2009-06-29 09:30:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看