wb****@sina.com 2009-12-08 17:00:50 | 辽宁省 其他专业 | 314查看 4回答
板负筋的长度设置
图纸中给的单边板负筋尺寸是到梁的外边线,不是内边线,那么 左标注 应该如何计算
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有支座尺寸的可以输入为“0”。 “都没明白我的意思,我是说如果图示单板负筋长度是标到了梁的外边线,就是说图示长度包括了梁。那么此负筋该如何定义左标注,是减去梁宽呢还是怎么的。。。。。。。实际施工又是如何。。。。。。。。。”,这就要看设计图纸标注的是否为实际的长度,你可以在“工程设置--计算设置--板--负筋”中调整。
2009-12-08 17:02:08
-
板的负筋包括不包括梁宽要根据色设计图纸具体判断,各个设计院的做法不一样!
2009-12-10 10:46:41
-
在计算设置中“板中间支座负筋标注是否含支座”编辑为“否” 就是从梁边计算 默认是“是”,就是从梁中计算 画图时负筋到梁中是因为图元只是示意图~ 计算时是按您的计算设置和构件属性定义的 此时,将左标注输入为0 即可
2009-12-08 17:04:55
-
在属性名称6中,打开窗口选择“负筋线长度”。
2009-12-08 19:08:49
-
单标注负筋锚入支座长度ha-bhc+h-bhc 单边标注负筋标注长度位置(支座内边线)梁宽是200mm,为什么汇总计算后负筋锚入支座长度总是100mm
-
板负筋,就是有90°弯折的那种,那个90°的勾,的长度是多少,我问的不是用软件设置的那种,就是计算中,是多少倍的d,还是板厚减去保护层啊?还是别的啊?
-
板负筋的设置,端支座和中间支座的负筋同名称,在设置时是否都要设置:A8-200,左标注900;A8-200,右标注900;A8-200,(左标注1200,右标注900);这几种都分别定义
-
单标注负筋锚入支座长度 ha-bhc+h-bhc 单边标注负筋标注长度位置是支座内边线,支座宽度为200mm,为什么汇总计算后负筋锚入支座长度总是100mm
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看