• 03G101-1中第54页三级抗震的楼层端支座节点是什么意思?

    03G101-1中第54页三级抗震的楼层端支座节点中:伸至柱外边,且>=0.4lae另弯折15d,我怎么看不明白,既然是伸至柱外边了那还存在什么>=0.4lae,都到边了,就算满足不了>=0.4lae,那也也到边了啊,况且只能弯折15d又没说明可以弯折为满足锚固lae。不明白!!!!!!不明白!!!!!

    问题补充:谢谢下面两位的回答,麻烦请看清我的详细的问题再做回答!!!!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是指的在伸至柱外边和>=0.4lae,二者要选择等级高的,

    2009-06-29 18:31:06 

  • 三级抗震的楼层框架梁端支座节点: 1、当支座宽≥lae且≥0.5hc+5d,为直锚,取max{lae,0.5hc+5d }。 2、当支座宽≤lae或≤0.5hc+5d,为弯锚,取max{lae,支座宽度-保护层+15d }。

    2009-06-29 18:34:39 

  • 指在伸至柱外边和>=0.4lae,两者要选择较高等级者

    2009-06-29 18:45:37 

  • 是MAX{XXX,XXX}0.4Lae+15d是要保证的最小值。

    2009-06-29 21:46:04 