93****@qq.com 2009-07-13 10:38:10 | 重庆市 其他专业 | 348查看 6回答
关于过梁问题
我在一段剪力墙上也就是进户门的位置先布了一个门洞,然后再布了一根连梁,门高是2100,连梁高是400,现在还得布一根过梁,我照说明定义了一根过梁后却被提示说与同类构件位置重合,请高手指点这是怎么回事?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我在一段剪力墙上也就是进户门的位置先布了一个门洞,然后再布了一根连梁,门高是2100,连梁高是400,现在还得布一根过梁,我照说明定义了一根过梁后却被提示说与同类构件位置重合,请高手指点这是怎么回事? 答:注意以下两点,你的问题便可迎刃而解了。 1、首先必须正确定义并修改对过梁的标高; 2、其次画入过梁即可。因为过梁不能分层,如软件仍然提示与用类构件重合,不能画入的话,那么就转入下一种变通处理的方法:过梁按照圈梁定义并在分层中画入(在画的过程中灵活运用“shift+左键”功能)。 软件是一种工具,你要“发散思维、挖掘新法、变通处理、灵活运用、轻松算量、达到目的”。条条大路通罗马,此种方法不行,你则可以考虑变通到另一种处理方法,要不拘泥于形式,不被软件束缚。
2009-07-13 16:27:37
-
应该是你的过梁与连梁重合了,先看下你的层高设置的高度,再看看门高2100+连梁高400+过梁高度是否超过了你的层高?如果超过的话应该就是你的问题的原因了。你可以修改层高解决一下
2009-07-13 10:44:13
-
要用“门窗洞”中的“过梁”建立,过梁上下重叠是布置不上去的,或者是过梁与连梁靠太近形成重叠也是布置不上去的。
2009-07-13 10:45:21
-
在不同的分层中去布置,如在分层1中布置了连梁,再到分层2中去布置过梁。
2009-07-13 11:00:50
-
连梁属性中有一个是是否是洞口上方,你点否试试.
2009-07-13 11:18:17
-
只要是过梁,连梁,圈梁和梁在平面上是同一位置,就要分层置,建议你在构件定义时就直接在相应分层梁上注明是分层几,便于自己记忆和核对
2009-07-13 11:33:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看