• 防雷接地问题

    工程采用总等电位联接,总等电位板由紫铜板制成,将建筑物内保护干线,设备进线总管等进行联接,总等电位联结采用BV1*4PVC32,总等电位均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。卫生间采用局等电位联接,从适当地方引出两根14结构钢筋至局等箱,将卫生间内所有金属管道,金属构件联接,具体做法见02D501-2 以上是设计说明描述的,请问按照上述内容都需要套什么定额,怎样计算工程量
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,工程采用总等电位联接,总等电位板由紫铜板制成,//////这个涉及定额总等电位箱,紫铜板计端子板主材 2,将建筑物内保护干线,设备进线总管等进行联接,总等电位联结采用BV1*4PVC32,//////这个涉及接地母线和线管定额,当然从工艺来说套管内穿线也说得过去。 3,总等电位均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。////这个涉及跨接定额 4,卫生间采用局等电位联接,从适当地方引出两根14结构钢筋至局等箱,/////这句涉及预留等电位端子板,接地母线,局等电位箱三项定额 5,将卫生间内所有金属管道,金属构件联接,具体做法见02D501-2 /////步及跨接定额,现在已很少用金属管道了

    2012-09-13 17:23:19 

  • 这个真有点麻烦

    2012-09-12 09:20:31 

  • 首先得套一个总等电位箱、局部等电位箱;等电位卡子等;再是套连接总等电位箱的PVC32套管还有BV1*4的线;还得再套局部等电位连接的线、管等;

    2012-09-12 09:43:05 

  • 同意上楼的说法。套一个总等电位箱、局部等电位箱若干;再是套建筑物内保护干线,设备进线总管连接至总等电位箱的PVC32套管还有BV1*4的线,等电位卡子等;还得再套局部等电位连接的线接地跨接线安装(卫生间等电位联接)处。

    2012-09-12 10:41:50 

  • 一般你可以参照施工流程的顺序来计算工程量 多到现场看看就可以了

    2012-09-12 12:05:26 

  • 1、套一个总等电位箱、局部等电位箱;等电位卡子等; 2、套连接总等电位箱的PVC32套管还有BV1*4的线; 3、套局部等电位连接的线、管及接地卡子等。

    2012-09-12 13:48:50 

  • 以上是设计说明描述的,请问按照上述内容都需要套什么定额,怎样计算工程量? 1、工程量计算按设计图纸的要求,加上定额的规定,等电位查数量按台计算,连接线根据敷设方式按延长米计算。 2、套项就是等电位箱和连接线,记着不缺项就行。

    2012-09-13 10:26:45 

  • 紫铜板套接地极 铜板子目。BV1*4PVC32套室内接地母线。两根14结构钢筋套跨接线子目。其他还要套总等电位端子箱和局部等电位端子箱。

    2012-09-14 10:50:51 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看