• 框架梁汇总计算后钢筋与设计图不一样

    定义构件,绘图,原位标注,汇总计算后查看编辑钢筋,上部通长筋软件按支座负筋计算,且其名称为支座筋,表中无上通长筋这一行,集中标注时已输入上部通长筋。

    问题补充:KJL400*450 ,2跨,A8-100/200,上通长筋2B20,下通长筋5B25,1跨左支2B20+2B18,1跨右支2B20+8B20 6/4 ,2跨右支2B20+2B18,跨中筋均为2B12,按此输入计算后无上通长筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:你再检查一下你在梁钢筋属性编辑器中输入的钢筋信息是否正确,另外在梁平法表格中输入的钢筋信息是否正确,一般你不在梁平法表格中输入左、右支座钢筋软件不会自动计算支座负筋的。

    2009-07-15 10:13:21 

  • 你看一下原位标注的支座筋根数是不是与图纸标注的根数不符,是不是你扣减了通长筋的根数。

    2009-07-15 10:11:14 

  • 定义构件,绘图,原位标注,汇总计算后查看编辑钢筋,上部通长筋软件按支座负筋计算,且其名称为支座筋,表中无上通长筋这一行,集中标注时已输入上部通长筋 答:出现这种情况,比较罕见,既然集中标注时已输入上部通长筋,那么请你查看你是否在梁平法表格中修改了呢?根据经验,估计这是一种可能的推测结果。 上部通长筋就是2B20啊

    2009-07-15 10:15:45 

  • 我觉得应该是在梁的表格输入里出现的问题,检查一下表格输入和集中输入是不是统一!

    2009-07-15 10:20:55 