• 变压器系统调试一般乘多少系数? 重庆2000安装定额里面.

    变压器系统调试一般乘多少系数? 重庆2000安装定额里面.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    重庆08定额第二册第十二章章节说明中: 二、变压器的系统调试定额已包括该系统中的变压器、互感器、开关、仪表和继电器等一、二次设备的本体调试和回路试验。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用,不得重复计算。 三、电力变压器如有“带负荷调压装置”, 调试定额乘以系数1.12。三卷变压器、整流变压器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试定额乘以系数1.2。3~10kV母线系统调试含一组电压互感器,1kV以下母线系统调试定额不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试。 计算规则中: 四、变压器系统的调试,以每个电压侧有一个断路器为准。多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算。 五、干式变压器调试,执行相应容量变压器调试定额乘以系数0.8。 电气设备的专项调试范围及内容: 1)电力变压器的专项调试: ①变压比测试。 ②三相变压器接线组别检查。 ③单相变压器的极性检查。 ④绝缘油的试验和化验。 ⑤有载调压的切换装置的检查和试验。 ⑥相位检查。 ⑦检查变压器的控制保护回路的继电器、接触器、仪表及信号装置等元件,并进行保护整定和对控制系统作操作试验。 ⑧冲击合闸试验。 ⑨断路试验。 多了解定额,熟悉一下规则吧。

    2009-08-08 09:31:30 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题