• 不知道以下内容我理解的对不对,请老师纠正,感谢!

    假如工程只有首层、二层、屋顶层。那从消防控制室引出的桥架中包含3根电源线(首层2根)、3根信号线(首层2根)、24根电话线、1根广播线、7根联动线(其中包括一根压力开关启动水泵的联动线)。如理解的不对,欢迎老师指出,非常感谢。

    顶层

    消防控制室

    答疑解惑




    2022-06-08 08:45:37 补充

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、24V电源线干线(NH-BV-2*4)1根,即可;短路隔离器后采用电源线支线(NH-BV-2*2.5)

    二、信号线每个防火分区1根,有多少个防火分区就需要多少根。(每个防火分区一个短路隔离器(SI))

    三、(手报)插孔电话线1根,即可;消防电话线,每部1根;


    首次提交 2022-06-08 04:38:29  最近修改2022-06-08 04:39:48 (修改过1次)

  • 可以这么理解。

    2022-06-08 07:39:41 