yyh8666139 2009-09-01 16:26:15 | 北京市 其他专业 | 779查看 3回答
我墙体立筋是10个的三级钢,搭接长度是37*1.4*10,接头按照50%错开,我画的图上计算的搭接长
我墙体立筋是10个的三级钢,搭接长度是37*1.4*10,接头按照50%错开,我画的图上计算的搭接长度却是41cm,这样就差了11公分,请问怎样修改?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看一下工程设置中的砼标号是否正确, 在计算设置中,将接头百分率调至50% 这样就可以了.
2009-09-01 16:36:05
-
可以在剪力墙的构件属性----锚固搭接中直接修改,输入52。 按下图这个按钮,可以教会如何截图并上传。
2009-09-01 16:41:30
-
工程设置中,设置好砼标号,坑震等级,接头按照50%错开,再按图输入c10信息软件会自动计算的。
2009-09-01 17:05:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看