• 架立筋的计算

    我在书上看了一个例题和软件计算有差异,题解如下: 〔例〕抗震框架梁KL3为单跨梁,轴线跨度3600mm,支座KZ1为500mm*500mm,正中, 集中标注的箍筋为:A10@100/200(2) 集中标注的上部钢筋为:(2B14) 左右支座的原位标注为:4B25 (混凝土强度等级C25,二级抗震等级) 计算KL3的“架立筋”。 问题1:用GGJ软件算的时候架立筋搭接长度默认仍按150mm计算的,需要手动修改吗? 问题2:例题分析说上部通长筋应标注为2B14,把括号去掉后用软件计算时,不但算了2根架立筋,还算了2根上部通长筋,显然也实际不符,所以括号不能去掉对不对? 问题3:关于搭接长度的修正系数,例题上按1.4Lae计算,软件上按问题2把括号去掉计算上部通长筋修正系数经推算为1.2Lae,在该题中共有2根架立筋,实际应该按多少计算呢?

    抗震等级

    问题补充:书上还有另一个例题,说在这种情况下搭接不应按150mm计算,难道这种说法有对吗? 【问〗 二肢箍的框架梁的两根架立筋与支座负筋也是搭接150mm吗? 有人提出这样的问题:抗震框架梁集中标注的箍筋为A 8-100/200(2),支座负筋为4B20,配置架立筋2B14,问这两根架立筋与支座负也是搭接150mm吗? 【答 : ^ 根据《建筑抗震设计规范》(GB 50010—2001),抗震框架梁至少应配置两根直径不少于14mm的上部通长筋。所以,上面的“2B14”不是架立筋,而是上部通长筋'因此它们与

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    架力筋情况:如果上部筋有两根通长筋,箍筋为2支箍不应设架力筋,如果是4支箍必须设2根架力筋。

    2011-10-14 09:16:19 

  • 已采纳
    问题1:用GGJ软件算的时候架立筋搭接长度默认仍按150mm计算的,需要手动修改吗? 答:150mm是图集最小的要求,设计不同需要手动修改。 问题2:例题分析说上部通长筋应标注为2B14,把括号去掉后用软件计算时,不但算了2根架立筋,还算了2根上部通长筋,显然也实际不符,所以括号不能去掉对不对? 答:架立筋在软件中输入,是必须在梁跨中部钢筋中输入,并也需要带有括号,这是软件要求的规则。 问题3:关于搭接长度的修正系数,例题上按1.4Lae计算,软件上按问题2把括号去掉计算上部通长筋修正系数经推算为1.2Lae,在该题中共有2根架立筋,实际应该按多少计算呢? 答:架力筋与支座筋的搭,图集要求是150mm。

    2011-10-14 09:10:40 

  • 已采纳
    问题1:用GGJ软件算的时候架立筋搭接长度默认仍按150mm计算的,需要手动修改吗? 答:150mm是图集最小的要求,设计不同需要手动修改。 问题2 回答:上部通长筋设计标注为(2B14),所以在梁的属性中输入时要用括号,或在原位标 注时的梁中部输入。你认为不要括号的原因:抗震规范的最低受力筋为2B14要求,所以你认为应另外有2B14受力筋存在, 但是这设计采用(2B14)是即符合规范,又起架立筋的作用。同时设计在支座处的原位标注也只有4B20,也能说明这2B14不伸入支座。 这样箍筋就是双肢箍。 这样2B14与支座处的支座B20筋搭接长度是1.4*38*14=745mm

    2011-10-14 16:00:27 

  • 已采纳
    我的看法 问题1:用GGJ软件算的时候架立筋搭接长度默认仍按150mm计算的,需要手动修改吗? 答:不需要,因为这是按构造搭接,不是按结构钢筋锚固搭接,不需手动修改。 问题2:例题分析说上部通长筋应标注为2B14,把括号去掉后用软件计算时,不但算了2根架立筋,还算了2根上部通长筋,显然也实际不符,所以括号不能去掉对不对? 答:平法为了分清哪些钢筋是架立筋,采用括号。不应去掉括号,架立筋是按构造要求设置的起固定骨架而用的。 问题3:关于搭接长度的修正系数,例题上按1.4Lae计算,软件上按问题2把括号去掉计算上部通长筋修正系数经推算为1.2Lae,在该题中共有2根架立筋,实际应该按多少计算呢? 答:去掉括号后改变了结构配筋的性质,由钢筋构造搭接改变为钢筋锚固搭接。

    2011-10-16 07:28:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题