• 安装工程的灯具安装在吊顶上,吊顶与楼板之间的管线如何计算?

    原配管是按楼板配管,灯具安装在吊顶上,吊顶与楼板之间的距离为2.5米,是按每个灯具用金属软管引下配线安装的,这部分管线审计单位说应包含在灯具安装内,可定额灯具安装中每套仅包含0.3米线,施工方认为不合理,应如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    审计单位说法是不对的。 定额中的0.3米线是用于接灯头的损耗,不包括引下线。引下线是要另行计算的。

    2009-09-01 16:56:41 

  • 不知道你装的是什么灯具。有的子目包含金属软管和管内穿线,但若是从楼板引下至天花板时,不仅线要算,所配线管也应算。

    2009-09-01 17:08:20 

  • 审计单位的说法不正确,如果他要坚持,就让他找出依据,这不是明显在坑人嘛!要不让他的吊顶提高2.2m,我们就按他说的算!施工单位的钱不是用弹弓打来的,用不着这样为难劳动人民吧!哥们,不要认为他们是审计单位我们就怕他们,据理力争,谬论是站不住脚的,祝你成功!!!

    2009-09-04 10:19:07 

  • 把多余的线再套定额

    2009-09-03 13:01:13 