kaka511 2009-10-17 19:18:15 | 江苏省 其他专业 | 2844查看 3回答
井字梁的上部贯通筋搭接点位置问题
1、对一个井字梁配筋,图集有说,梁上部钢筋的伸出长度,那个是不是只是对架立筋说的啊,对贯通筋的有效吗? 如果贯通筋整长太长了,需要绑扎搭接,那么搭接点范围在哪儿,有规定吗? 2、多跨梁上部贯通筋是否可以不搭接,直接把柱子两侧钢筋断开分别锚固到柱里面,锚固长度满足≥12d(井字梁)可以吗? 3、多跨梁底部钢筋是不是不能搭接,只能采取柱子两端锚固的方式?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、对一个井字梁配筋,图集有说,梁上部钢筋的伸出长度,那个是不是只是对架立筋说的啊,对贯通筋的有效吗? 如果贯通筋整长太长了,需要绑扎搭接,那么搭接点范围在哪儿,有规定吗? 回答:伸出长度不一定是架立筋,通长筋也有可以预留伸出,主要看施工方案怎么考虑,如果需要搭接,只能在跨中三分之一范围内搭接,图集都有明确规定的。 2、多跨梁上部贯通筋是否可以不搭接,直接把柱子两侧钢筋断开分别锚固到柱里面,锚固长度满足≥12d(井字梁)可以吗? 回答:可以,为了施工方便,可以分跨锚固,锚固长度需要满足节点要求. 3、多跨梁底部钢筋是不是不能搭接,只能采取柱子两端锚固的方式? 回答:可以搭接的,也可以在柱内锚固,主要看如何施工比较方便操作.
2009-10-17 22:29:30
-
井字梁上部贯通钢筋可在跨中1/3处搭接。
2009-10-17 20:37:30
-
多跨梁上部贯通筋一般情况下是在跨中的1/3范围内搭接的,要避开弯矩最大区域。 多跨梁底部钢筋一般采用分跨锚固的方式来做。
2009-10-17 22:39:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看