• 井字梁的上部贯通筋搭接点位置问题

    1、对一个井字梁配筋,图集有说,梁上部钢筋的伸出长度,那个是不是只是对架立筋说的啊,对贯通筋的有效吗? 如果贯通筋整长太长了,需要绑扎搭接,那么搭接点范围在哪儿,有规定吗? 2、多跨梁上部贯通筋是否可以不搭接,直接把柱子两侧钢筋断开分别锚固到柱里面,锚固长度满足≥12d(井字梁)可以吗? 3、多跨梁底部钢筋是不是不能搭接,只能采取柱子两端锚固的方式?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、对一个井字梁配筋,图集有说,梁上部钢筋的伸出长度,那个是不是只是对架立筋说的啊,对贯通筋的有效吗? 如果贯通筋整长太长了,需要绑扎搭接,那么搭接点范围在哪儿,有规定吗? 回答:伸出长度不一定是架立筋,通长筋也有可以预留伸出,主要看施工方案怎么考虑,如果需要搭接,只能在跨中三分之一范围内搭接,图集都有明确规定的。 2、多跨梁上部贯通筋是否可以不搭接,直接把柱子两侧钢筋断开分别锚固到柱里面,锚固长度满足≥12d(井字梁)可以吗? 回答:可以,为了施工方便,可以分跨锚固,锚固长度需要满足节点要求. 3、多跨梁底部钢筋是不是不能搭接,只能采取柱子两端锚固的方式? 回答:可以搭接的,也可以在柱内锚固,主要看如何施工比较方便操作.

    2009-10-17 22:29:30 

  • 井字梁上部贯通钢筋可在跨中1/3处搭接。

    2009-10-17 20:37:30 

  • 多跨梁上部贯通筋一般情况下是在跨中的1/3范围内搭接的,要避开弯矩最大区域。 多跨梁底部钢筋一般采用分跨锚固的方式来做。

    2009-10-17 22:39:07 