  • 已采纳
    上面各位都理解错了,那不是搭接,是锚固。 应该按03G101-4设置,按每间锚固计算。 在计算设置里面设置受力筋锚固长度。

    2009-11-11 23:51:23 

  • 预决算中,计算钢筋量不需要考虑这些内容。

    2009-11-09 10:34:13 

  • 板钢筋用的是一级钢,一般按12m长度下料,也就是超过12m才搭接,若是绑扎搭接按35d计算,若是焊接则按有关规范规定计算

    2009-11-05 11:04:12 

  • 在计算设置中的搭接设置中按照当地钢筋的计算规则进行钢筋定尺,然后完全按图纸上的标注画上就可以了,软件会自动按照图集进行计算的。

    2009-11-05 11:09:58 

  • 直径8的钢筋是盘圆钢筋,只有施工现场操作方便,应该首先考虑通长布置,减少接头,这样既节约钢筋又保证质量了,但条件是板的标高必须一样,否则,软件是没有办法识别的,这是施工上的要求, 如果你是施工单位,在计算预算钢筋工程量时,最好按房间分开布置,按搭接计算,这样可以多计算一点钢筋工程量,审计时就是钢筋太长,不方便施工操作。一般也能通过审计的。

    2009-11-05 11:55:43 

  • 最好按图纸来进行钢筋的布置,是否该计算搭接,你只要设置好定尺长度由软件自己识别。这样计算下来的结果,结算时就避免了不必要的争执。

    2009-11-05 13:37:49 