哦Song 2022-12-09 21:56:43 | 北京市 安装机电招投标预算施工 | 404查看 3回答
1.名称:组合式空气处理机组KT-2F-01
2.规格:风量:120000m³/h,制冷量:75KW,制热量:130KW,详见设计图纸
3.安装形式:落地变频
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
郭卫科 黄金专家
答题: 23685 被赞: 5725
感觉应该是12000吧;
2022-12-09 22:15:31
大海 钻石专家
答题: 88763 被赞: 75421
不会。
2022-12-09 22:46:26
幸福像花一样 钻石专家
答题: 119220 被赞: 29075
没有错
2022-12-10 08:57:22
排烟与排风管共用风管如何计算
请问,排烟管与排风管共用风管,是不是全部按排烟管来统计?按规范里的排烟管的板材厚度来确定风管板材厚度?还有新风机组没有供回水管连接机组,是不是新风机组的送回风管属于未经处理的新风,是不需要做保温处理的吗?
关于通风分系统的问题
做通风空调预算总是分不清系统。 比如有加压送风机,他连出的加压送风管是属于通风系统还是空调系统还是排烟系统。 还有那种风机是排风兼排烟的,那他连出的管是不是都按排烟管考虑。 3.新风机连出的风管算在什么系统里 4.做地铁通风里通风空调及冷冻机房里有空调机组,排风机和排烟机,在往出连的送风管上也安装了280℃防火阀,是否管道就按排烟管考虑。
组合式空调机组造价?
混合段:新风量:5500m3/h一次回风量14200m3/h顶部进风,带手动调节阀 操作面带检修门,顶部设低压照明灯;初效过滤段:大气尘计数效率≧80%(5μm)带指针式压差计 过滤器能清洗 过滤形式:板式;表冷段:进风参数:tdb=25.6℃twb=18.9℃出风参数:tdb=15.1℃twb=14.6℃;中间段:操作面带检修门、带灯;加热段 进风参数:tdb=10℃出风参数:tdb=17℃电加热器 功率:6+12+18KW三档调节、带无风、超温断电保护及可靠接地措施;加湿段:加湿量:60kg/h电极式加湿器、水源:自来水 功率:50KW;风机段 送风量:19700m3/h空调机组余外压:600Pa 电量:18.5kw风机电机变频 操作面带检修门 带灯 自带远程启停信号输入端子;均流段:带均流板 操作面带检修门 带灯;中效过滤段F7大气尘计数效率≧80%(1μm),带指针式压差计 过滤器能清洗 过滤器形式:袋式;高效过滤段:H14DOP效率:≧99.99%(≧0.3μm)操作面带检修门,带灯,;出风段:H14DOP效率:≧99.99%(≧0.3μm)顶部出风 带手动调节阀 操作面带检修门 顶部设低压照明灯;室外机:冬季可靠运行,能效比≥2.80 2.空调器外壳应为双面金属板结构,中间填夹心材料或不燃材料的保温材料,双层板(包括保温层)厚度为50mm