• 剪力墙水平筋的锚固问题

    您好,想向您请教个剪力墙水平筋的锚固问题: 剪力墙一端为暗柱长750,一端为端柱(沿墙长方向长为900)。 03G101中第47页注:有端柱时伸入端柱对边大于等于一个锚固时,可不设弯钩。 以下哪种理解正确?怎么理解? 1、如果水平筋伸入端柱内足够一个锚固,就按一个锚固计算。不够的话,伸到对边弯折15D。 2、如果水平筋伸入端柱内足够一个锚固,可不设弯折,按其支座扣一个保护层计算。不够的话,伸到对边弯折15D。 另外,对于暗柱一侧,墙水平筋始终都要伸到对边弯折15D? 烦讲解,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我认为:如果水平筋伸入端柱内足够一个锚固,可不设弯折,按其支座扣一个保护层计算。 不够的话,伸到对边弯折15D。 另外,对于暗柱一侧,墙水平筋始终都要伸到对边弯折15D?

    2009-12-28 10:32:32 

  • 我的理解是:必须伸至对边,当伸入长度大于等于1个锚固时可不设15D的弯折;当小于1个锚固时,伸至对边+15D的弯折。

    2009-12-28 10:14:28 