ji****@163.com 2009-12-31 12:46:20 | 辽宁省 其他专业 | 247查看 4回答
在板中负筋,一端有弯钩,一端没有弯钩。怎么能让它两端都有弯钩?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
板负筋是不需要弯勾的,90°弯折就可以了。 特使区域需要锚固时,软件会自动计算弯勾的。
2009-12-31 12:50:27
-
为什么要让它两端都有弯钩呢,是图纸设计的吗!按照平法规定,是不应该这样的。
2009-12-31 21:25:04
-
在定义板受力筋时。在属性第4,就是左弯折。第5是右弯折。修改弯折长度就可以,软件默认0是无弯折
2010-01-01 01:31:30
-
在板中负筋,一端有弯钩,一端没有弯钩。怎么能让它两端都有弯钩? 板中的负筋一般情况下是没有弯钩的,只有两端设置90度弯折。如果施工图纸标注板中负筋两端都要有弯钩,那就把两端设置90度弯折的长度再加上弯钩长度,这样计算出来的钢筋量可符合图纸要求了。
2010-01-01 07:47:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看