• HPB235圆钢搭接接头需要做180°弯钩么

    白老师您好,有关HPB235圆钢搭接接头需要做180°弯钩的问题还有点疑惑 向您请教 1 之前向您请教的剪力墙竖向钢筋的端头和搭接在圆钢的情况下需要做180°弯钩,请问白老师剪力墙的水平钢筋采用圆钢时的端部和搭接部位需要做180°弯钩么?水平筋自身封边构造是弯折15d (除伸入端柱外)还需要做180°弯钩么 这里弯折的15d是否已经是抗拉效果了呢?如果墙水平筋伸入端柱 需要lae 不够直锚采用大于等于0.4Lae弯折15d 这种情况下Lae和0.4Lae弯折15d 末端需要做180°弯钩么? 2 板构件中 板的面筋和底筋采用圆钢时 在支座处得锚固和板跨的搭接部位钢筋末端需要做180°弯钩么 板面受力筋伸入支座LA,LA已经是支座锚固的锚固长度,还需要增设180°弯钩来增强抗拉效果么?板底筋在支座范围属于受压钢筋 不做180°弯钩 但是板底筋和面筋在搭接部位收拉还是收压不明确 所以不知道需要不需要增设弯钩? 十分感谢白老师!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 圆钢筋就是在有180度的弯勾锚固。

    2011-06-22 08:41:39 

  • 1、凡是光圆钢筋都必须加180°弯钩(板分布筋除外-因为分布筋是架立筋-有时监理也要求必须加弯钩-但广联达默认设置是不加弯钩)-,180°弯钩它与锚固长度一点关系都没有。 2、180°弯钩长度为6.25d。锚固不考虑弯钩长度,该多长就多长,与二级钢、三级钢一样方法计算的。

    2011-06-22 08:44:44 

  • 1、是否需要做弯钩,要根据钢筋是否是受拉钢筋来判断,剪力墙水平钢筋和垂直钢筋都是受力钢筋,因此当其为圆钢时,末端(包括搭接的两个接头)都需要做180度弯钩。 2、剪力墙墙身水平钢筋自身端部构造15d之后,原则上是不需要再加180度弯钩的,因为180度弯钩的作用是增加直钢筋的抗拉能力,显然在墙厚方向上(15d弯折的平直段部分)的钢筋是不存在拉力的,在这个90度弯折的末端,是既非受拉又非受压的零应力状态。切记这个180度弯钩是指HPB235级“直钢筋”末端,因此首先找到“直钢筋”,再判断“直钢筋”是否受拉就不会错。由于规范对此处表述不够明确详细,因此如果不懂结构受力,一般很难正确找到结论,很多地区都在使用所谓的“保险”的错误做法而浪费钢筋。平法08G101-5图集的第44页、第45页、第47页等页均有“15d弯折后无需再做180度回头弯钩”说明(软件中有开放节点,见下附图1,计算设置-剪力墙33)。 3、墙身钢筋伸入边框柱(端柱)是锚固节点,0.4Lae+15d(准确说是伸直对边扣减保护层再弯折15d)本身就是平法中给出的一个节点构造,15d从一定意义上来说本身就相当于一个弯钩了,不用弯了再弯,15d的尽头应力认为是零了。 4、板面筋和底筋都是受力钢筋,采用HPB235级钢筋时,末端需要弯钩(平法对板钢筋的规定偏严,底筋需要180度弯钩,见04G101-4图集第25页说明6,下附图2)。

    端柱

    搭接部位

    2011-06-22 12:16:36 