在板中负筋,一端有弯钩,一端没有弯钩。怎么能让它两端都有弯钩?
None
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
板的负筋没有弯勾,是90°弯折。 特殊部位的锚固,软件会自动计算弯勾的。不用自己设置。
2009-12-31 12:56:57
-
板的负筋是没有弯钩的 除了在外梁的时候板的负筋是按一个锚固算的
2009-12-31 13:02:22
-
板的负筋是90°弯折,,i两端标注的是两个90的弯折,(班后-2*板的保护层厚度) 一段标注的为一个弯折加上锚固尺寸
2009-12-31 13:50:13
-
在板中负筋,一端有弯钩,一端没有弯钩。怎么能让它两端都有弯钩? 板中的负筋一般情况下是没有弯钩的,只有两端设置90度弯折。如果施工图纸标注板中负筋两端都要有弯钩,那就把两端设置90度弯折的长度再加上弯钩长度,这样计算出来的钢筋量可符合图纸要求了。
2010-01-01 07:46:56
-
想让负筋两端都有弯折,选中,在属性中的左(右)变折中输入你想要的弯折长度,再计算汇总,你试试是否是你想要的结果
2009-12-31 14:49:42
-
按板的图集规则板负筋一般是没有弯钩的,只有90度弯折;但是对于这标注的板负筋,如果是一级钢筋的话,那就是锚固端有弯钩的,但是在板中是没有勾的。如果你非要加上勾的话,那就手工加上去然后锁定构件吧。
2009-12-31 15:48:23
-
板负筋一般是没有弯钩的,两端只有90度弯折;如果板负筋是在板的端跨,则板负筋一段伸向板内90度弯折,另一端则锚固在端部,如果是圆钢是90弯折,再加180弯钩,如果是螺纹钢,则只有90度弯折。两端都有180弯钩软件是无法设置的