萧萧叶 2010-01-19 20:31:04 | 江苏省 其他专业 | 1830查看 4回答
避雷接地均压环问题
避雷接地中,均压环是不是每层都设置?如果不是?局部等电位怎么传递的,如果是是否通过每层均压环传递给避雷接地传下来?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、均压环只有高层设置,30m以内每3层设置一层均压环,将圈梁水平钢筋与引下线链接,30m以上每6m(不大于6m)设一层均压环(避雷带),在圈梁内增设一条25*4的扁钢与引下线链接。 2、均压环的连接都是以建筑物的钢筋为接地引线的。 3、局部等电位也是用结构钢筋专递的
2010-01-19 21:03:15
-
均压带一般由最高层布置,然后集中往下布置接地线,端头处设等位电子
2010-01-19 21:01:02
-
1。30m以上的高层才有均压环。 2。设计一般是隔一层焊,利用圈梁的二根主筋焊通,再分别与二根引下线连接。 3。局部等电位及门窗、栏杆的接地可利用圈梁与引下线连接,焊一条就行。
2010-01-19 21:15:48
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看