• 避雷接地均压环问题

    避雷接地中,均压环是不是每层都设置?如果不是?局部等电位怎么传递的,如果是是否通过每层均压环传递给避雷接地传下来?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、均压环只有高层设置,30m以内每3层设置一层均压环,将圈梁水平钢筋与引下线链接,30m以上每6m(不大于6m)设一层均压环(避雷带),在圈梁内增设一条25*4的扁钢与引下线链接。 2、均压环的连接都是以建筑物的钢筋为接地引线的。 3、局部等电位也是用结构钢筋专递的

    2010-01-19 21:03:15 

  • 均压带一般由最高层布置,然后集中往下布置接地线,端头处设等位电子

    2010-01-19 21:01:02 

  • 1。30m以上的高层才有均压环。 2。设计一般是隔一层焊,利用圈梁的二根主筋焊通,再分别与二根引下线连接。 3。局部等电位及门窗、栏杆的接地可利用圈梁与引下线连接,焊一条就行。

    2010-01-19 21:15:48 