• 防雷接地及均压环问题

    设计说明防雷引下线利用四根14或两根16以上钢筋兼作引下线,引出下列问题:定额我知道均按两根考虑设计四根乘系数,(单位延长米或处均同),问题是现在如何界定? 1、利用建筑物主筋引下如何计算,按延长米不乘2还是乘2? 2、柱主筋与圈梁钢筋焊接计算:(处)是否乘系数2或不乘? 3、均压环利用圈梁钢筋计算延长米是否乘系数2或不乘?按四根主筋与几根圈梁筋界定问题 4、柱主筋与避雷带衔接部分材料如何计算及所用材料?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、利用建筑物主筋引下如何计算,按延长米不乘2还是乘2? 答:乘2 2、柱主筋与圈梁钢筋焊接计算:(处)是否乘系数2或不乘? 答:乘2。 3、均压环利用圈梁钢筋计算延长米是否乘系数2或不乘?按四根主筋与几根圈梁筋界定问题 答:均压环利用圈梁钢筋计算延长不用乘2,前面柱主筋与圈梁筋焊接已经乘2,已经计算过了。 4、柱主筋与避雷带衔接部分材料如何计算及所用材料 答:定额子目已含,不用再计算(不知你说的避雷带是否是均压环,如果是,就不用计算了,如果不是,比如要外引引下线的主材都得另外套用定额和计算未计价材)。 回复:焊均压环与柱筋引下线是一个道理,也是按两根考虑的,但设计没有说明,用四根所有不能乘以2.。但可以在圈梁与柱主筋连接处增加2处,就是每根圈梁钢筋与两根柱主筋焊接。

    2011-05-17 21:07:29 

  • 1、利用建筑物主筋引下如何计算,按延长米不乘2还是乘2? 答:4根主筋按照延米乘以系数2,2根主筋不用乘以系数。 2、柱主筋与圈梁钢筋焊接计算:(处)是否乘系数2或不乘? 答:柱主筋与圈梁钢筋焊接计算:处不用 乘以系数。 3、均压环利用圈梁钢筋计算延长米是否乘系数2或不乘?按四根主筋与几根圈梁筋界定问题 答:均压环利用4根主筋按照延米乘以系数2,2根主筋不用乘以系数。 4、柱主筋与避雷带衔接部分材料如何计算及所用材料? 答:柱主筋与避雷带衔接部分材料可以用不小于12的镀锌圆钢焊接,或者-40*4的镀锌扁钢。直接套用接地跨接地线安装就行,替换材料,不需要单独计算材料。或者按照实际延米计算,请监理、甲方办理签证。