• 剪力墙λ区钢筋是在墙配筋基础上再加该区暗柱配筋吗(包括纵筋箍筋拉筋)?

    剪力墙λ区钢筋是在墙配筋基础上再加该区暗柱配筋吗?λ区就是约束边缘构件?还有λy/2范围及配筋? 广联达上各种解答啊。。。不知有没官方解答
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 约束边缘暗柱和约束边缘端柱截面配筋构造 抗震和非抗震剪力墙约束边缘暗柱和约束边缘端柱截面配筋构造,见图,要点为: (1)设计者标注的约束边暗柱和约束边缘端柱的纵筋和箍筋,均设置在暗、端柱核心部位(图中阴影部分); (2)约束边暗柱和约束边缘端柱具有扩展部位,暗、端柱扩展部位的纵筋和水平筋均为剪力墙身配置的竖向分布筋和水平分布筋,但应将竖向分布筋的间距根据暗、端柱扩展部位设置的拉筋的水平分布间距进行调整,调整后的间距应不大于墙身竖向分布筋的间距(当拉筋的水平分布间距大于竖向分布筋间距时,应在中间加设一根竖向筋);

    约束边缘构件

    2011-05-14 11:41:32 

  • 1、剪力墙λ区钢筋是在墙配筋基础上再加该区暗柱配筋吗:是的 2、λ区就是约束边缘构件:是 3、还有λy/2范围及配筋:纵向钢筋同墙钢筋,拉筋间距是根根拉

    2011-05-13 10:59:11 

  • 你好:1、不是的,不是重叠布置布筋的。2、λ区域就是约束边缘构件(就是暗柱);3、λy/2范围及配筋一般图纸都会说明一下这里的配筋以及箍筋信息。

    2011-05-13 12:11:32 

  • 非阴影区域的配筋也只是在设计特定的几层中应用(楼底部加强区),其简单来说就是带非阴影区配筋的暗柱

    2011-05-19 12:20:38 