平凡世界 2010-02-05 23:50:31 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 416查看 8回答
箍筋加密的问题
框架柱KZ1的箍筋标注为A10@100,有的框架柱为KZ1*。图纸下面说明带*为箍筋全长加密。难道加密为A10@50?图集上没有此说明?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请各位一定要了解设计人的意图。一般来说,箍筋间距100已经是加密了。为什么设计要加注“全高加密呢”,应该是设计防止其标注中有个别的箍筋间距为@100/200或@200的情况发生,而自己又没有注意到,所以特别再强调一下全高“加密”,防止错误发生。
2010-02-08 10:07:43
-
依照图纸输入加密间距
2010-02-06 11:11:44
-
应为设计笔误,框柱加密应为@100
2010-02-06 02:18:32
-
框架柱KZ1的箍筋标注为A10@100,有的框架柱为KZ1*。图纸下面说明带*为箍筋全长加密。不可能KZ1*加密为A10@50,图集上确实也没有此说明,那是设计没有把加密说清楚,就按KZ1*加密为A10@100计算。
2010-02-06 06:12:02
-
问设计者,有可能加密的。
2010-02-06 08:41:53
-
设计无误 加密/非加密 是一种间距作i法 照图纸就行了 这是设计 不是施工者的任意质疑 以前的回答者 半瓶???
2010-02-06 08:44:10
-
依据设计要求定义KZ1箍筋A10@100.KZ1*箍筋A10@50.
2010-02-06 09:01:49
-
框架柱KZ1的箍筋标注为A10@100其标住中就没有加密与不加密,况且也没说加密为A10@50,凭空想呀
2010-02-06 09:11:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看