向日葵 2010-03-25 15:14:32 | 山西省 其他专业 | 368查看 1回答
防雷接地的问题?
40米高楼玻璃幕墙防雷均压环水平每层通常设置,沿楼体竖向通常设置几道圆钢?谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳防雷均压环竖向应与避雷引下线连接(除非设计注明单独设置竖向圆钢),避雷引下线设计已经注明,你仔细看看设计说明应该能找到。 既然有均压环设计,就肯定有避雷网和引下线设计,你仔细看看吧。 没有设计,就不用考虑,你没有设计资格,这块出问题应有设计负责。 那你按明设引下线按间距16米最少两根就行。 埋地在2米内。 一般要求是3层以上,每3层设一道。
2010-03-25 15:22:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看