hanwuyanzi 2010-04-02 15:05:28 | 山西省 其他专业 | 261查看 2回答
防雷接地
接地极平面图中,计算面积还是计算延长米,套用哪个定额子目.山西定额.
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山西省安装工程消耗量定额第二册电气设备安装工程第九章防雷及接地C2-801~C2-808相关子目。按“根”计算工程量。连接镀锌扁钢套用C2-809~801相关子目,按延长米“米”计算工程量。 适用于以满堂基础作为接地网时套用。
2010-04-02 20:53:47
-
按照延长米计算
2010-04-02 19:16:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看