• 在实际工程中声光报警器是不是要连接电源+信号线啊?

    图纸显示


    在实际工程中声光报警器是不是要连接电源+信号线啊?但是图纸显示只连接信号线?图纸示意为主还是实际工程?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 模块至被控设备间连线仅为示意,之间的连接线缆定额包含。

    2023-05-19 11:07:28 

  • 是的

    2023-05-19 13:09:14 

  • 这种情况情况光报警不需要接报警总线,只需要接电源线即可。因为声光报警有两种一种是带地址编码的,也就是需要接4根线,2根电源+2根报警线,另一种就是图中的不带地址编码,需要与模块配合,这种模块是接4根线,模块至声光报警接2根线。

    2023-05-19 15:17:18 