• 平法钢筋

    地下结构工程中: 1、底板纵梁与柱相交部位,纵梁的箍筋要计算吗?柱伸入到底板或底纵梁内部位的箍筋要计算吗? 2、中板纵梁与柱相交部位,纵梁的箍筋要计算吗?此部位柱的箍筋要计算吗? 3、顶板纵梁与柱相交部位,纵梁的箍筋要计算吗?伸入到顶板或顶底纵梁内部位的箍筋要计算吗? 以上计算的依据是什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁柱相交,柱的箍筋通设,梁从柱边开始布置箍筋。

    2010-06-01 14:44:59 

  • 梁柱相交时柱的箍筋通算,梁从柱边50CM开始布置箍筋。

    2010-06-05 14:38:53 

  • 1、楼主所说的地下结构工程底板,我的理解是基础底板,也就是满堂基础带基础梁,这种情况柱不算在基础梁内部的箍筋(只算间距<=500且不少于两道的非复合封闭箍,用于固定主筋位置),基础梁箍筋拉通计算;2、中间层(非基础)梁柱相交处,柱箍筋拉通计算(属加密区),梁箍筋从柱侧50mm处开始计;。 3、同2; 依据03G101-1、04G101-3

    2010-06-01 19:14:00 

  • 1、底板纵梁与柱相交部位,纵梁的箍筋要计算吗?柱伸入到底板或底纵梁内部位的箍筋要计算吗? 答:此时梁与柱子相交处的梁内没有箍筋,梁内箍筋是从柱边以外的50mm处开始布置的;柱子伸入梁或板内时,柱子内的箍筋要布置,但是据具体情况而变化柱内箍筋的情况。 2、中板纵梁与柱相交部位,纵梁的箍筋要计算吗?此部位柱的箍筋要计算吗? 答:此答案同上。一个道理。 3、顶板纵梁与柱相交部位,纵梁的箍筋要计算吗?伸入到顶板或顶底纵梁内部位的箍筋要计算吗? 答:依然同上。 以上计算的依据是什么? 答:标准图集03G101-1。

    2010-06-01 15:02:15 

  • 梁柱相交,柱的箍筋加密通设,梁从柱边50处布置箍筋。

    2010-06-14 20:04:16 

  • 柱内梁箍筋不算的,从柱边开始算

    2010-06-12 10:18:14 

  • 构件与支座交接处,支座的主筋连续通过;箍筋拉通。

    2010-06-08 14:28:42 