梁中钢筋搭接范围内箍筋加密
计算主筋时可以不用考虑接头的位置,按总的长度计算接头即可。但在计算箍筋时,因为在接头区域箍筋有加密的要求,你得按规范的要求,按接头在跨中位置的方案计算箍筋的量。也就是两个分开考虑计算,这样钢筋量就不会少算。请问是不是只有搭接的时候箍筋才需加密?实际算量的时候怎么考虑加密范围呢?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁一般在两端加密,搭接处也加密。但搭接很少。一般是对焊或冷挤压螺纹连接。
2010-05-24 17:47:22
-
柱纵筋绑扎连接处箍筋加密,焊接不加密。
2010-05-25 09:11:45
-
梁箍筋的加密区是在梁净跨两侧。加密的宽度是按工程的抗震等级梁高的1.5倍或2倍未加密区。
2010-05-25 10:29:44
-
你说的梁搭接位置的箍筋加密软件没有计算的,施工中或图纸上有要求的话,在表格输入输入的,梁两端的加密不加密要根据梁的信息来判断,如梁箍筋标注为A6@100/200这就是有加密的标示,A6@200就是没有加密的标示。 有加密梁的加密长度根据2*h和500mm取大值计算的。
2010-05-24 19:07:38
-
实际算量的时候 ,梁的加密范围(一级抗震2*H梁高/500;(二级以上抗震1.5*H/500))一般都表明了,没有特殊要求搭接处不加密
2010-05-24 19:05:47
-
不光是搭接的部分,在支座负筋也是加密
2010-05-24 20:03:16
-
在实际施工的时候 ,梁的加密范围是根据抗震等级来计算的,(一级抗震2*H梁高/500;(二级以上抗震1.5*H/500))一般都表明了,搭接处是不需用加密的,
2010-05-24 20:06:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看