暗柱在错开搭接长度范围内箍筋需要加密吗
暗柱在错开搭接长度范围内,也就是0.3lle这段长度,箍筋需要加密吗?由于软件默认的是Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))+Round(1975/150)+1,计算出来的箍筋根数要比手算的多好多根,我想知道这是不是由于错开搭接范围内的长度箍筋没有加密造成的?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要加密,11G系列图集中只明确加密区要加密,即llE长度范围,此部分箍筋加密是因为此部分纵向受力钢筋重叠,减小了混凝土对钢筋的握裹能力,因而需要加密。但是错开距离,即0.3lle不存在这种情况,所以软件默认的设置是错的,你可以选择为否。
2014-06-13 09:45:47
-
已采纳暗柱在错开搭接长度范围内,也就是0.3lle这段长度,箍筋需要加密吗?由于软件默认的是Ceil(2.3*52*14/min(5*14,100))+Round(1975/150)+1,计算出来的箍筋根数要比手算的多好多根,我想知道这是不是由于错开搭接范围内的长度箍筋没有加密造成的? 【是的,软件已经计算了加密】
2013-04-06 14:52:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看