• 暗柱搭接范围内箍筋加密的问题

    广联达钢筋软件计算设置中"暗柱纵筋搭接范围内箍筋按min{5d,100}",如果箍筋栏中只是输入了C8@150,在柱纵筋搭接范围内软件会自动按照min{5d,100}加密吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱纵向钢筋设置为搭接连接时,即使在箍筋栏中只是输入了C8@150,在柱纵筋搭接范围内,软件会自动按照min{5d,100}加密计算。

    2012-04-06 10:06:17 

  • 你说的这个是指最小的间距 没关系 他是说你的间距 最小范围如果5*d如果小于100 那么就按照100来计算 你的150>100 所以你不必考虑

    2012-04-06 10:10:26 

  • 在定义柱时只输入柱箍筋的间距,在计算设置中进行设置了加密区节点间距后,软件会按照节点区加密min{5d,100}来处理节点区的加密的。

    2012-04-06 10:20:23 